楼主  发表于: 2010-05-16 11:31
那位大哥帮个忙小弟刚接触西门子不懂用电脑老是不能跟PLC通讯
zsb2010
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 117 个
工控威望: 2362 点
下载积分: 4026 分
在线时间: 340(小时)
注册时间: 2009-09-02
最后登录: 2024-01-21
查看zsb2010的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-05-17 16:22
1,检查你的编程电缆在计算机的通信口的位置。在设备管理器中看下你的电缆是COM几,这时候是要插上电缆的,如COM1或者COM4等,然后在MICROWIN软件里面的通信口设置,选择相同的通信口,
2,将PLC的开关拨到STOP位置,应为如果你的PLC之前设为自由口通信时,开关在RUN或TERM 时是无法和MICORWIN软件通信的
3,如以上还不行有可能你的PLC的波特率设为了187.5K,此时普通的电缆是无法找到PLC的,可以用西门子支持这个通信速率的电缆,但价格很贵的或者用WIPEOUT.EXE软件将PLC复位为出厂设置,这个软件在安装软件包里面有,或者去下载
4,就是你的通信口损坏了