4-20mA两线制压力变送器怎么接线?这个变送器是接到PLC模拟量模块上,不知道这个变送器需不需要电源?
pretco123
不为失败找理由,只为成功找方法
级别: 论坛先锋

精华主题: 0
发帖数量: 2445 个
工控威望: 1809 点
下载积分: 85319 分
在线时间: 1544(小时)
注册时间: 2008-04-15
最后登录: 2026-03-04
查看pretco123的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-05-04 08:29
如上图所示,1+和COM分别接AD模块的iIN1,iINcom
pretco123
不为失败找理由,只为成功找方法
级别: 论坛先锋

精华主题: 0
发帖数量: 2445 个
工控威望: 1809 点
下载积分: 85319 分
在线时间: 1544(小时)
注册时间: 2008-04-15
最后登录: 2026-03-04
查看pretco123的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-05-04 15:57
压力变送器电源是直接+24V,COM的,它的输出L+,L-接AD模块.