厂里有一fx1s10mr-001plc.y0-y1输出是晶体管y2-y3是继电器输出.不知是plc厂家生产的特殊品种还是设备生产厂家改的.请各位帮忙

hxl202319
工资就像大姨妈,一月一次,一周就没了
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 1751 个
工控威望: 10137 点
下载积分: 61261 分
在线时间: 2663(小时)
注册时间: 2007-03-26
最后登录: 2024-05-16
查看hxl202319的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-04-24 14:21
楼上几个说的都不对,这个PLC应该是自己改过的。三菱正式产品只有1款是混合输出的,好像是和FX3U一起推出的,型号具体不太清楚,但是记得是64个I/O,以及2个模拟量输入/1个模拟量输出。其它的不可能是既有继电器输出,又有晶体管输出的