huigeauto
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看huigeauto的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2007-10-12 14:07
对象:
① 三菱PLC:FX1N + FX1N-485-BD
② 台达VFD-L变频器(或三川SE系列变频器,内部参数一样,可能是仿台达的,价格比台达的便宜)
    两者之间通过电话线连接,变频器的RS-485接口和电话机的接口一样,只是三菱的通讯板FX1N-485-BD的接线要麻烦一点,要把发送和接收的端子正极和正极,负极和负极连起来,变成两根线接至变频器。


三菱PLC的设置
三菱FX系列PLC在进行无协议通讯(RS指令)时需要对通讯格式(D8120)进行设定。其中包含有波特率、数据长度、奇偶校验、停止位和协议格式等。在修改了D8120的设置后,需关掉PLC的电源后重启,设置才能生效。
可以对D8120设置如下:         
RS485                           
0000 1100 1000 1110                       
0  C  8  E
即数据长度为7位,偶校验,2位停止位,波特率为9600bps,无标题符和终结符,没有添加和校验码,采用无协议通讯(RS485)。
    对RS指令的使用,详见三菱PLC通讯手册,或E-mail:13916946579@sohu.com索取!
变频器的通讯参数如下: