楼主  发表于: 2010-04-18 11:36
三菱FX1NPLC  60点的 继电器输入输出  输出端的+24V跟输入端的COM之间的电压本来应该是24V  但是在输入端的COM和X0 X1 等点连接的时候 最多能连2点 连X3的时候 X0 X1的指示灯就都不亮了 好像电压供应不够  从没遇见这样的事  闹心  PLC估计是冒牌货  (自动化公司说是进口的) 进口的有这么不禁用吗  才用了20天啊  花了1950买的 含税  另外PLC在控制柜上安装测试是这样  拆下来测试还是这样  
qinchenglim
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1213 个
工控威望: 1313 点
下载积分: 3923 分
在线时间: 738(小时)
注册时间: 2009-06-09
最后登录: 2024-06-06
查看qinchenglim的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-04-18 12:13
你用电流当测量一下输入点接通时的电流,估计能发现问题