我常接触到K分度的热电偶,但不知如何通过万用表来测量它在工作时是否正常?请各位高手多多赐教!
brian
起昇電控工作室
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 730 个
工控威望: 4420 点
下载积分: 4273 分
在线时间: 2919(小时)
注册时间: 2008-01-25
最后登录: 2024-05-29
查看brian的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-04-11 21:10
一般都用萬用電錶量測是否有斷線,除非電表本身有溫度量測功能或用專屬的溫度校正表,不然光使用三電電錶,一般級的要量mv然後去換算是不可行的,光開路變動及干擾電壓或表記的最小量測單位就超過萬用電錶的精度,除非用來量電子級的萬用電錶還有可能.