一台75KW的电动机,用变频器启动省电,还是接触器启动省电,动作要求,1分钟启动1到2次。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(sdh6061431)
  • 下载积分:+1(易志刚) 你看看我回的,能帮到你 ..
    mqgmqg
    级别: 工控侠客
    精华主题: 0
    发帖数量: 265 个
    工控威望: 2575 点
    下载积分: 2313 分
    在线时间: 394(小时)
    注册时间: 2009-11-12
    最后登录: 2024-06-14
    查看mqgmqg的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2010-04-10 10:34
    引用
    引用第9楼wtj123于2010-04-09 15:22发表的  :
    重新设定程序,不要让电机停下来,让液压阀工作就行了,你这样频繁的启动,不仅耗电,而且对电机及启动装置的使用寿命大大的降低;到头来得不偿失!