各位朋友,如果把30KW变频器用在7.5KW的马达上能行吗.会出现什么问题呀.请教了.
gongkongren
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看gongkongren的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-04-03 19:16
我记得好像要到变频器的30%额定功率才行,30KW可以带9KW及以上的,说明书里是这样,你再看看变频器说明书。