楼主  发表于: 2010-03-24 21:14
      最近买了一个手持编程器FX20P-E-SETO ,想在PLC RUNING的情况下进行对时间继电器的K值的调整,但是编程器在online模式下不能激活Write模式,显示PC RUNING,这是怎么回事啊,希望大大们给说明一下,急用,在线等啊!!!
337993186
不经历风雨怎么能见彩虹
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 67 个
工控威望: 255 点
下载积分: 573 分
在线时间: 39(小时)
注册时间: 2009-04-14
最后登录: 2012-10-25
查看337993186的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-03-26 20:22
先找到需要修改的定时器按监视/测试键至测试模式,将光标至K值按SP+数字再按GO。修改成功。