150W的开关电源,输出接20个光电开关(单个30mA以下),2个LED指示灯(单个15mA以下),15个电磁阀(单个3W),另一个150W的开关电源,输出接34个直流继电器,刚开始上电都能正常使用,用了没多久,接20个光电开关的开关电源突然没有输出了,开关电源的指示灯也灭了,摸那个电开电源的表面,没有一点发热,然后重新上电又好了,又能用了,怎么会这样?另一个开关电源,输出接34个直流继电器的那个一直是好的,为什么会这样,又没有过电流啊
小蜜蜂
你让我滚,我滚了。你让我回来,对不起,滚远了...
级别: 论坛先锋

精华主题: 0
发帖数量: 1383 个
工控威望: 1485 点
下载积分: 13219 分
在线时间: 2179(小时)
注册时间: 2008-03-19
最后登录: 2024-05-24
查看小蜜蜂的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-03-23 07:28
前几天我也碰到这样的问题,是那个仿欧姆龙小型继电器(控制开关电源的电源)的触头接触不好造成,换一个小型继电器就好了
本帖最近评分记录: