hyundai天梭
忙里偷闲
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 401 个
工控威望: 463 点
下载积分: 7095 分
在线时间: 677(小时)
注册时间: 2008-11-07
最后登录: 2023-09-26
查看hyundai天梭的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-03-22 11:46
150W的开关电源,输出接20个光电开关(单个30mA以下),2个LED指示灯(单个15mA以下),15个电磁阀(单个3W),另一个150W的开关电源,输出接34个直流继电器,刚开始上电都能正常使用,用了没多久,接20个光电开关的开关电源突然没有输出了,开关电源的指示灯也灭了,摸那个电开电源的表面,没有一点发热,然后重新上电又好了,又能用了,怎么会这样?另一个开关电源,输出接34个直流继电器的那个一直是好的,为什么会这样,又没有过电流啊
wangloveliu0
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看wangloveliu0的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-03-22 20:54
"输出接20个光电开关"应该是这部分的问题,光电开关信号线是否有和24V串接的,如果有可能是光电开关被烧坏。
还有就是输出后触发某部分导致短路。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+2(sjm213) 热心助人
    wangloveliu0
    级别: *
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    在线时间: (小时)
    注册时间: *
    最后登录: *
    查看wangloveliu0的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2010-03-30 18:06
    请问楼主光电开关是怎么接线的,如果是光电开关信号线串下一个光电开关的24v,这样接线不应超过3个串接会影响输出,最好的方法是测量一下串接开关的电压应该不低于12V,低于12v就没输出了,和电源没关系只是接线的问题