本人在一公司管理电气。最近遇到自己不能理解的问题,我们一新车间配电房的电力补偿电容投入后,不到30分时间车间的机台就会自己停台(停台机台是意大利产自动络筒机)。重新开车之后依然有这个的故障现象。
由此推断是功率因素补得太大的原因。
但是不明白的就是功率因素补得太大和机台停车现象有什么样的因果关系
jdk1126
活到老学到老!!!
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 270 个
工控威望: 469 点
下载积分: 1011 分
在线时间: 249(小时)
注册时间: 2009-05-09
最后登录: 2024-06-11
查看jdk1126的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-03-21 19:33
自动络筒机是用变频器控制吗,功率是多大,是大功率和话,很可能是电路谐波引起。是产生谐波在变频器内部放大引起故障而停机。另外问一下楼主,电容器有抑制电抗器吗。