本人在一公司管理电气。最近遇到自己不能理解的问题,我们一新车间配电房的电力补偿电容投入后,不到30分时间车间的机台就会自己停台(停台机台是意大利产自动络筒机)。重新开车之后依然有这个的故障现象。
由此推断是功率因素补得太大的原因。
但是不明白的就是功率因素补得太大和机台停车现象有什么样的因果关系
suuy79
烧不死的鸟就是凤凰
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 558 个
工控威望: 843 点
下载积分: 17960 分
在线时间: 341(小时)
注册时间: 2009-01-15
最后登录: 2023-10-16
查看suuy79的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-03-20 23:45
变压器的低压侧输出过高,当电容后投入后产生过补偿致使线路电压继续升高,从而导致机器过压保护而动作,解决办法:
1、变压器调档
2、尽量对单机用电量大的设备采用就地补偿
3、降低集中补偿电容器单个容量,增加组数
suuy79
烧不死的鸟就是凤凰
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 558 个
工控威望: 843 点
下载积分: 17960 分
在线时间: 341(小时)
注册时间: 2009-01-15
最后登录: 2023-10-16
查看suuy79的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-03-21 01:03
找到机器挺机的真正原因
可以肯定是投入电容后就停机吗?以前机器出现过这种现象吗?
机器停机后的故障代码是什么
如果机器有过电压保护功能,可以将保护去掉或者将保护值调大再试
因为通过并联电容器的方法来提高功率因素
1、过补偿后提高系统电压
2、会产生偕波电流
3、出现谐振的可能性不大
suuy79
烧不死的鸟就是凤凰
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 558 个
工控威望: 843 点
下载积分: 17960 分
在线时间: 341(小时)
注册时间: 2009-01-15
最后登录: 2023-10-16
查看suuy79的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2010-03-22 23:04
兄弟,我都不睡觉在为你解决问题
你能不能把问题叙述的详细一点!
我想知道你的机器停机了
停的时候有什么代码显示或者什么症状没有
难道没有理由的停机
如果设备高档,那么在故障状态停机肯定是有记录的
你好好查查,就是的并联电容补偿,都搞得这么复杂
suuy79
烧不死的鸟就是凤凰
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 558 个
工控威望: 843 点
下载积分: 17960 分
在线时间: 341(小时)
注册时间: 2009-01-15
最后登录: 2023-10-16
查看suuy79的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2010-03-24 21:38
你那个机器是什么控制,比如PLC,比如变频器