求助:PLC模拟量通道是0~20MA的,对应数字量是0~32000,我的温度传感器输出是4~20MA的,对应温度是0~200度,这段算法怎样编写呢?
sjm213
有小知识,无大学问。
级别: 论坛版主

精华主题: 6 篇
发帖数量: 5170 个
工控威望: 7531 点
下载积分: 162862 分
在线时间: 3254(小时)
注册时间: 2007-11-21
最后登录: 2025-11-13
查看sjm213的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-03-19 19:37
6400~32000对应0~200度。