wydqsb
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 70 个
工控威望: 208 点
下载积分: 699 分
在线时间: 30(小时)
注册时间: 2008-03-24
最后登录: 2024-03-21
查看wydqsb的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-03-15 18:30
三菱FX2N-48MR故障 :
1、CPU‧E红灯闪亮。
2、RUN绿灯不亮。
3、POWER绿灯亮。
4、可与PC通信,如果清除PLC内存程序后CUP‧E红灯灭,但将内部开关置于RUN位置时CUP‧E红灯又亮且RUN绿灯始终不亮。
5、程序可以上下载,但有时候会出现错误。下载程序不完整。
seeyou
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 253 个
工控威望: 5644 点
下载积分: 7520 分
在线时间: 261(小时)
注册时间: 2008-04-15
最后登录: 2019-06-13
查看seeyou的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-03-22 00:12
连接上手持编程器,看看上面的故障代码什么,这样就能较准确判断出是什么性质的故障。