yye
目标是在雷达探测不到的地方
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 473 个
工控威望: 540 点
下载积分: 2526 分
在线时间: 128(小时)
注册时间: 2009-10-24
最后登录: 2020-10-16
查看yye的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-03-12 12:51
       想问下三相平衡的问题,三相电流相差5A左右,对电网影响大吗?
黄猛
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 303 个
工控威望: 270 点
下载积分: 1227 分
在线时间: 72(小时)
注册时间: 2007-09-24
最后登录: 2019-12-06
查看黄猛的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-03-13 22:43
电流相差5%之内,电压相差10%之类都属正常