请教高手:
我现在用的QD75P4定位模块.目前遇到一个问题:如何让从缓存器读出来的当前值在PLC断电重新上电后不变成0
具体程序:LD SM400
                  DMOV   U0\G800   D220
D220已设定成断电保持.U0\G800该如何做?

谢谢指教?
zxymnp
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 130 个
工控威望: 268 点
下载积分: 953 分
在线时间: 52(小时)
注册时间: 2007-03-12
最后登录: 2024-05-15
查看zxymnp的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-03-04 12:56
上电后再写回G800
zxymnp
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 130 个
工控威望: 268 点
下载积分: 953 分
在线时间: 52(小时)
注册时间: 2007-03-12
最后登录: 2024-05-15
查看zxymnp的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-03-04 15:53
LDP   SM400
DMOV  D220   U0/G800
zxymnp
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 130 个
工控威望: 268 点
下载积分: 953 分
在线时间: 52(小时)
注册时间: 2007-03-12
最后登录: 2024-05-15
查看zxymnp的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2010-03-10 16:21
引用
引用楼主mxgaochen于2010-03-04 11:34发表的 三菱Q定位程序问题 :
请教高手:
我现在用的QD75P4定位模块.目前遇到一个问题:如何让从缓存器读出来的当前值在PLC断电重新上电后不变成0
具体程序:LD SM400
                  DMOV   U0\G800   D220
D220已设定成断电保持.U0\G800该如何做?
.......

不好意思,没可能误导你 了.
是不能直接写入G800但可以间接更新当前进给值.
LDP SM400
DMOV D220  U0/G1506
LDP SM403
MOV K9003 U0/G1500