mxgaochen
从一开始
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 119 个
工控威望: 265 点
下载积分: 749 分
在线时间: 29(小时)
注册时间: 2008-05-22
最后登录: 2023-02-26
查看mxgaochen的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-03-04 11:34
请教高手:
我现在用的QD75P4定位模块.目前遇到一个问题:如何让从缓存器读出来的当前值在PLC断电重新上电后不变成0
具体程序:LD SM400
                  DMOV   U0\G800   D220
D220已设定成断电保持.U0\G800该如何做?

谢谢指教?
pklon2000
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 180 个
工控威望: 326 点
下载积分: 6389 分
在线时间: 182(小时)
注册时间: 2008-07-11
最后登录: 2023-12-11
查看pklon2000的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-03-25 22:16
LZ:
  QD75P系模块如果你不按10楼建议做成绝对位置系统的话,通过操作缓冲区的方式是无法等到准确值的。
我在公司实验中发现,即便不带任何负载,电机的位置在重上电周后跟上电前是不太一样的。