陈默中
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 181 个
工控威望: 383 点
下载积分: 945 分
在线时间: 262(小时)
注册时间: 2008-11-08
最后登录: 2024-10-22
查看陈默中的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-03-01 22:13
有台机器用欧姆龙CQM1H  PLC  CPU 51,CPU面板出现EROR.INH报警,自动在线检查提示:未设置 0X80F1  内存错误是吗意思?请教各位师傅!后来我清除错误把程序等都清除了,报警灯没亮,而后把另台机程序到出来,点击在线工作 想把程序传到PLC中,总是提示连不上,哪里问题呢?但自动在线又可以,哪里设置问题请教各位师傅!传送程序到PLC需要传哪些东西,初次搞不知道?这机与触摸屏联系,有很多数据设置,单单传程序下来不行吧?请教!谢谢!
guochunyi
直读解西门屏HMI口令 。。。
级别: 论坛版主

精华主题: 5 篇
发帖数量: 8211 个
工控威望: 10340 点
下载积分: 21021 分
在线时间: 3004(小时)
注册时间: 2007-03-01
最后登录: 2024-10-31
查看guochunyi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-03-02 12:49
从正常的设备上,连PLC程序和内存数据一起复制后下载。你的PLC难道是外设编程口和扩展通讯口都被触摸屏占用?
可直读解西门屏HMI各级帐户口令,帐户登录权限提升,锁定帐户激活。。。