伺服电机用的三相变压器有如下接线端子~~输入侧L1--L2--L3--N        输出侧 R--S--T   正确接线为输入三相380V/输出三相200V。。。其中N为零线,不用接线~
但当变压器输入端L1--L2--L3--N    的接线错接为把三相电源其中一相接到N线上了,即把L2--L3--N  接上了380V。。。L1没接线。。。
此时想问一下。。变压器的输出电压是多少呢????
wwcwwc
级别: VIP会员

精华主题: 0
发帖数量: 3392 个
工控威望: 3188 点
下载积分: 70165 分
在线时间: 1601(小时)
注册时间: 2008-04-20
最后登录: 2024-05-14
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-02-27 07:58
这种接法首先是相当危险的有可能设备外壳带电了(如果N线需要接的方式)。其次像楼上说的有可能烧变压器。