陈默中
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 181 个
工控威望: 383 点
下载积分: 945 分
在线时间: 258(小时)
注册时间: 2008-11-08
最后登录: 2024-05-09
查看陈默中的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-02-10 17:45
有台立式注塑机采用CQM1H PLC控制,由于周边电路短路致PLC CPU51部分INH,ERR/ALM灯亮与富士触摸屏无法通信,硬件坏了吗?如何造成的,为什么?请教各位师傅如何处置?谢谢!
chang_68
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 57 个
工控威望: 210 点
下载积分: 415 分
在线时间: 74(小时)
注册时间: 2007-07-22
最后登录: 2024-05-14
查看chang_68的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-06-18 21:57
是SR252.15,,前几天我刚刚碰到,搞了很久!郁闷,后来才在手册中找到。