wsjlfyy
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 50 个
工控威望: 218 点
下载积分: 730 分
在线时间: 159(小时)
注册时间: 2008-04-03
最后登录: 2024-05-15
查看wsjlfyy的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-02-01 10:16
  您好版主:
我现在在做一个项目:
客户主机s7 400plc 我是s7 315-2dp plc
要求:传输一些bool量,如我的机器电机运行信号,停止信号等
同时受控,主机控制我电机运行、停止等
通信程序如下图:


不知道楼主对使用这两个块有什么建议,或者说我这样做可以达到上述目的吗?
感激不尽!!
hsiung
Just do as you want.
级别: 家园常客
精华主题: 1 篇
发帖数量: 476 个
工控威望: 899 点
下载积分: 5796 分
在线时间: 74(小时)
注册时间: 2008-09-04
最后登录: 2024-05-16
查看hsiung的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-02-01 22:09
这样做本身并没有什么问题,另外你传送的点中应该加入WATCHDOG
Evaluate your time,