不知道三菱FXPLC能不能把仪表(比如电流表,电压表,流量表等)里的实时数值,读取到PLC里面来,如果可以,软件和硬件需要些什么东西?最好能有通迅实例!
zyfzxh
级别: 论坛版主

精华主题: 12 篇
发帖数量: 6490 个
工控威望: 7498 点
下载积分: 108061 分
在线时间: 4829(小时)
注册时间: 2006-08-10
最后登录: 2024-05-31
查看zyfzxh的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-01-30 22:13
通过ad模块,这些仪表需要有输出模拟量才行