我现在用FX2N-4AD-PT温度模块。现在的测量值和炉内的温度相差好多。不知是何缘故。还没有怎么用PT100传感器都坏了3条了,而且他的感温效果差,好久才变化一度。望大侠指教!是哪的问题呀?
现承接各类电气自动化设备的设计,改造及维修。
gumeng
学无止境
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 973 个
工控威望: 2384 点
下载积分: 5594 分
在线时间: 300(小时)
注册时间: 2009-07-10
最后登录: 2024-05-17
查看gumeng的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-01-29 15:45
现在可以校正,但是温度在升温时效果不好。温升很慢!
现承接各类电气自动化设备的设计,改造及维修。
gumeng
学无止境
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 973 个
工控威望: 2384 点
下载积分: 5594 分
在线时间: 300(小时)
注册时间: 2009-07-10
最后登录: 2024-05-17
查看gumeng的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-01-29 16:40
引用
引用第3楼sjm213于2010-01-29 16:18发表的  :
主要看看温度校正是否准确?如果在测量温度准确的情况下,升温慢就不要怪温度模块了!

多谢版主的指点,我再请教一下,是不是假入我的实际温度测得是10度,那我是不是要把采样值修改为10呀!谢谢!
现承接各类电气自动化设备的设计,改造及维修。
gumeng
学无止境
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 973 个
工控威望: 2384 点
下载积分: 5594 分
在线时间: 300(小时)
注册时间: 2009-07-10
最后登录: 2024-05-17
查看gumeng的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2010-01-29 16:54
引用
引用第6楼jackie6184于2010-01-29 16:50发表的  :
還有感溫線太短要延長的話,要用補償導線才可以,不然溫度也會不準

我是加了延长线,但是是普通的屏蔽线。不知可以吗?不知你说的补偿导线是什么型号?谢谢答复!
现承接各类电气自动化设备的设计,改造及维修。
gumeng
学无止境
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 973 个
工控威望: 2384 点
下载积分: 5594 分
在线时间: 300(小时)
注册时间: 2009-07-10
最后登录: 2024-05-17
查看gumeng的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2010-01-29 17:47
现在可以了,我找到原因了,不是程序的问题,是屏的显示增益设置错了。哈哈!害的我好苦呀!对了,楼上说的补偿导线是什么型号呀!可以告诉我一下吗?我用的屏蔽线可以吗?
现承接各类电气自动化设备的设计,改造及维修。
gumeng
学无止境
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 973 个
工控威望: 2384 点
下载积分: 5594 分
在线时间: 300(小时)
注册时间: 2009-07-10
最后登录: 2024-05-17
查看gumeng的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2010-01-29 22:21
我这现在接的有6米,不知会有影响吗?
现承接各类电气自动化设备的设计,改造及维修。
gumeng
学无止境
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 973 个
工控威望: 2384 点
下载积分: 5594 分
在线时间: 300(小时)
注册时间: 2009-07-10
最后登录: 2024-05-17
查看gumeng的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2010-01-30 23:17
谢谢大家的解答。帮我解决了我的难题。