请问各位师傅,磁助式电接压力表怎么样接,4根线,说明书没了,不知道接,只量到一对是常闭的?麻烦说下,谢谢
sunpeter
工控初级工。LG,三菱,欧姆龙,西门子
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 556 个
工控威望: 551 点
下载积分: 2580 分
在线时间: 610(小时)
注册时间: 2009-08-18
最后登录: 2024-10-16
查看sunpeter的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-01-28 11:58
一般黄色接上限表针
绿色接下限表针
红色接压力表针,
另一根线应为接地。
具体线色可观察压力表对应的针头判断。怎么接入控制图中不用说了吧。
sunpeter
工控初级工。LG,三菱,欧姆龙,西门子
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 556 个
工控威望: 551 点
下载积分: 2580 分
在线时间: 610(小时)
注册时间: 2009-08-18
最后登录: 2024-10-16
查看sunpeter的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-01-28 14:05
蓝色和绿色是一样的,一般是蓝色,黑色接地。黄色表针调整后再量会断开的。反复调整接蓝色的下限表针,会与红线通的啊。