anddylihua
沉思的飞刀
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 94 个
工控威望: 301 点
下载积分: 3011 分
在线时间: 223(小时)
注册时间: 2009-02-14
最后登录: 2025-09-13
查看anddylihua的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-01-21 21:52
公司的吊车老是烧接触器触点,我想用固态继电器替换接触器,请问,可以用故态继电器控制这种频繁启动,频繁正反转和瞬停的感性负载吗?如果可以,还需要加什么保护装置?
飞刀,又见飞刀
wen_xianjun
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 565 个
工控威望: 1072 点
下载积分: 32020 分
在线时间: 144(小时)
注册时间: 2009-05-31
最后登录: 2025-09-29
查看wen_xianjun的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-02-09 12:07
最好不要用固态继电器,如果老板不在意成本就上变频器吧,如果讲成本控制,就还是用接触器,不知楼主为何会说经常坏触点?我以前在钢铁厂工作,天车很多但也没有说经常听到要烧触点的,如果线路确实没有问题,就把接触器换大点的,这个定期检查是关键,到一定时候有必要就整个更换.
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+3(sjm213) 热心助人