楼主  发表于: 2010-01-19 17:20
我公司是三菱PLC FX1N的在运行中经常出现程序错误,故障现象:在工作中突然出现大部分输出点,造成工作混乱,机械动作紊乱,不应该有动作的,反而动起来了。应该动的没动。这个时候立刻把电源关掉,上电后可以工作。但是时间不长,又会出现同样故障。有的时候一天没有发生故障。有时候可以连续发生。控制线路和输入电路我已经检查没有问题 ,发现PLC输出点指示灯大部分都有输出,应该是PLC问题,请问各位老师到底是PLC软件或者硬件那里出现故障了。怎么解决。谢谢你!
zhangjun258
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看zhangjun258的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-01-19 17:55
谢谢!看来是PLC硬件故障了。程序没有问题,没有人动过。
zhangjun258
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看zhangjun258的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-01-19 21:01
其他PLC同样没有接地。但是没有发生故障。和这个接地应该没有什么关系,关于晶振现在还没有换的,无法判断结果。