楼主  发表于: 2010-01-19 17:20
我公司是三菱PLC FX1N的在运行中经常出现程序错误,故障现象:在工作中突然出现大部分输出点,造成工作混乱,机械动作紊乱,不应该有动作的,反而动起来了。应该动的没动。这个时候立刻把电源关掉,上电后可以工作。但是时间不长,又会出现同样故障。有的时候一天没有发生故障。有时候可以连续发生。控制线路和输入电路我已经检查没有问题 ,发现PLC输出点指示灯大部分都有输出,应该是PLC问题,请问各位老师到底是PLC软件或者硬件那里出现故障了。怎么解决。谢谢你!
汇荣铝业
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 1783 个
工控威望: 5344 点
下载积分: 21336 分
在线时间: 1599(小时)
注册时间: 2009-07-21
最后登录: 2024-05-06
查看汇荣铝业的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-01-19 17:50
我们这里的138吨热室压铸机就出现这样的问题,没办法  只有换新的PLC。(在保证程序没有被做任何手脚的情况下) 我们这换新的以后,运行一直很好。