楼主  发表于: 2010-01-19 11:09
前二天做了一台设备,客户来验收提出了一个问题想的不错,就是我们设备有一个参数设置的画面,客户要求此画面在一定时间内不操作就自动退出,以前没见过三菱屏有关此项操作的,不知道哪位仁兄可以解决此类问题,如何解决?
guochunyi
直读解西门屏HMI口令 。。。
级别: 论坛版主

精华主题: 5 篇
发帖数量: 8166 个
工控威望: 10295 点
下载积分: 20929 分
在线时间: 2951(小时)
注册时间: 2007-03-01
最后登录: 2024-05-21
查看guochunyi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-01-19 15:00
可以再PLC内编写程序,退出画面的时间在PLC程序内设定。

简单。。。