楼主  发表于: 2010-01-13 21:46
我现在用三菱变频器,电机比是187的.不知该如何计算,那位大哥有计算公式呀!先谢谢了!
现承接各类电气自动化设备的设计,改造及维修。
gumeng
学无止境
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 973 个
工控威望: 2384 点
下载积分: 5594 分
在线时间: 300(小时)
注册时间: 2009-07-10
最后登录: 2024-05-17
查看gumeng的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-01-13 22:20
电机的转比是187:1总长走线是6M另一端是也装有链盘.假设该链盘转一圈是1M,他现在的运行频率是多少呀?
谢谢楼上的帮助呀!
现承接各类电气自动化设备的设计,改造及维修。
gumeng
学无止境
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 973 个
工控威望: 2384 点
下载积分: 5594 分
在线时间: 300(小时)
注册时间: 2009-07-10
最后登录: 2024-05-17
查看gumeng的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-01-14 16:20
引用
引用第3楼wwcwwc于2010-01-14 00:26发表的  :
楼主出的题有点绕了.我的理解:187×(6÷1)=1122电机需要转的数。如果是同步电机60×50=3000转/分种。那实际需要时间为:1122÷(3000/60)=22.44秒完成6米的行程.(以50HZ为准)。如果变频器以112.2HZ的频率10秒时间就可以完成6米行程了.考虑泛用变频器与普通电机的典型特性,把变频器调到50HZ,用时22.44秒.

谢谢楼主!我的电机是摆线针轮减速电机,他的传动比是187,转速是:7.6r/min.我要通过设置时间来改变他的转速,假如在两分钟要求走完6M《在50HZ是的实际值》,3分钟时是多少HZ呀!最高频率值为100HZ
我该怎么计算呀!谢谢!
现承接各类电气自动化设备的设计,改造及维修。
gumeng
学无止境
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 973 个
工控威望: 2384 点
下载积分: 5594 分
在线时间: 300(小时)
注册时间: 2009-07-10
最后登录: 2024-05-17
查看gumeng的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2010-01-14 18:00
引用
引用第5楼wwcwwc于2010-01-14 16:49发表的  :
(2 * 50)/3=33.3HZ
简单的理解要使你的链轮转一周需要187/7.6=24.6分钟时间(50HZ)

小弟愚钝。详细解释一下,好吗?我就是想让他一分钟走3米,两分钟走6米,我还是不理解怎么搞呀!给个公式好吗?谢谢!注50HZ正常情况下2分钟就刚好走完6米《实测速度》.但现在就是不知该如和这些相关的参数计算。多谢指教!
电机还加有链盘,该链盘在带动走线。总长是6米。
现承接各类电气自动化设备的设计,改造及维修。
gumeng
学无止境
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 973 个
工控威望: 2384 点
下载积分: 5594 分
在线时间: 300(小时)
注册时间: 2009-07-10
最后登录: 2024-05-17
查看gumeng的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2010-01-14 22:40
哪位大哥可以帮到我呀!先谢谢了。
现承接各类电气自动化设备的设计,改造及维修。
gumeng
学无止境
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 973 个
工控威望: 2384 点
下载积分: 5594 分
在线时间: 300(小时)
注册时间: 2009-07-10
最后登录: 2024-05-17
查看gumeng的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2010-01-16 22:59
引用
引用第9楼tangcheng于2010-01-16 05:20发表的  :
愚蠢的算法.已知50Hz是2分钟刚好是走完6米.就是6米/2分钟*1000毫米/60秒=50Hz.如果要想3分钟走完6米.就是6米/3分钟*1000毫米/60秒=33.33......Hz.如果要是想4分钟走完6米,就是6米/4分钟*1000毫米/60秒=25Hz.如要想5分钟走完按公式以此类推.见笑了不知道是不是你要的结果.也许是我理解错了,呵呵!

谢谢你们的帮助。现在我知道该怎么做了。
现承接各类电气自动化设备的设计,改造及维修。
gumeng
学无止境
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 973 个
工控威望: 2384 点
下载积分: 5594 分
在线时间: 300(小时)
注册时间: 2009-07-10
最后登录: 2024-05-17
查看gumeng的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2010-01-18 12:56
[quote]引用第10楼tangcheng于2010-01-16 05:20发表的  :
愚蠢的算法.已知50Hz是2分钟刚好是走完6米.就是6米/2分钟*1000毫米/60秒=50Hz.如果要想3分钟走完6米.就是6米/3分钟*1000毫米/60秒=33.33......Hz.如果要是想4分钟走完6米,就是6米/4分钟*1000毫米/60秒=25Hz.如要想5分钟走完按公式以此类推.见笑了不知道是不是你要的结果.也许是我理解错了,呵呵!
[/quote不好意思!我按着你说的计算方式来写的程序不可以呀!现在在我设置在两分钟是,的运行频率是0.5HZ,我就乘以100,是达到要求了,可是在我加时间后,最小运行频率是16HZ,在加时间频率值也没有变化!不知为何呀!谢谢帮助呀!
现承接各类电气自动化设备的设计,改造及维修。
gumeng
学无止境
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 973 个
工控威望: 2384 点
下载积分: 5594 分
在线时间: 300(小时)
注册时间: 2009-07-10
最后登录: 2024-05-17
查看gumeng的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2010-01-18 17:06
tangcheng 你好!非常感谢你的帮助,我也试过了,不可以呀!奇怪了。其中的D529是设置时间的,D47是现在运行的频率。
现承接各类电气自动化设备的设计,改造及维修。
gumeng
学无止境
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 973 个
工控威望: 2384 点
下载积分: 5594 分
在线时间: 300(小时)
注册时间: 2009-07-10
最后登录: 2024-05-17
查看gumeng的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2010-01-18 17:13
还有要请教你一下,不知怎么把三菱E740变频器的电流值显示在屏上呀!我不知他的地址呀!谢谢指教!
现承接各类电气自动化设备的设计,改造及维修。
gumeng
学无止境
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 973 个
工控威望: 2384 点
下载积分: 5594 分
在线时间: 300(小时)
注册时间: 2009-07-10
最后登录: 2024-05-17
查看gumeng的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2010-01-18 21:22
tangcheng 太谢谢你了。我现在又换了一个方法。效果还比较好。我用DIV  K6000  D529  D610     MUL D610  K100   D47.现在是以秒来计算的。
现承接各类电气自动化设备的设计,改造及维修。
gumeng
学无止境
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 973 个
工控威望: 2384 点
下载积分: 5594 分
在线时间: 300(小时)
注册时间: 2009-07-10
最后登录: 2024-05-17
查看gumeng的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2010-01-19 11:30

引用
引用第19楼tangcheng于2010-01-18 18:54发表的  :
[attachment=34357]
以上是FX2N通信时电流监控程序
[attachment=34358]
以上是FX3U通信时电流监控程序,D100对应到屏显示数据寄存器.
我只用过F740变频器跟FX3U通信,希望能对你有所帮助。

你好呀!我又来麻烦你了。我找你的语法写入了,但是语法错误。不知你的EXTR是什么指令呀!我也找到了关于变频器的电流指令代码是H70,我该怎么做呀PLC编程器是2N的,谢谢!
现承接各类电气自动化设备的设计,改造及维修。
gumeng
学无止境
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 973 个
工控威望: 2384 点
下载积分: 5594 分
在线时间: 300(小时)
注册时间: 2009-07-10
最后登录: 2024-05-17
查看gumeng的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2010-01-19 15:20
我又试了,还是不可以!PLC诊断语法错误。PLC编程器红色PROG.E指示灯闪烁。我将这语句删掉后就正常了。谢谢你的答复。