请问 1,SFT是什么意识?2,----[MOVP K5 D102].3,------[MOVP K0 D103],这三组命令是什么意识啊?
后两组好像和触摸屏有联系,请各位大侠指点
分享
jgmania
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看jgmania的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2010-01-25 11:06
全看
|
小
中
大
1.SFT指令只在三菱f1,f2系列plc用到,功能和fx系列的SFTL指令一樣,編緝介面不同,下指令方式自然也不同
2,3.MOVP就是MOV的上微分,----[MOVP K5 D102]在導通時會MOVE 5到D102 "一次"
----[MOV K5 D102]在導通時會"一直"MOVE 5到D102