我想用OMRON E6B2的编码器和三菱FX系列编:
1、A B相接在X0 X1,是不是用C238驱动,还有驱动后是不是要把数据传到一个寄存器里;
2、当我想在300度的时候输出Y0,又应该怎么编呢。
麻烦各位师傅帮忙,指点一下。最好把图或程序发上来,让小弟看看学习。谢谢。
请问我用C254驱动编码器,C254后面的K值是设置什么的,然后我想在300的时候输出Y0,是不是把300移到寄存器,再用这个寄存器跟C254比较,
麻烦有这经验的时候指点下,谢谢!~!~
[ 此帖被ytfomkom在2010-01-08 13:39重新编辑 ]
guochunyi
直读解西门屏HMI口令 。。。
级别: 论坛版主

精华主题: 5 篇
发帖数量: 8172 个
工控威望: 10301 点
下载积分: 20941 分
在线时间: 2956(小时)
注册时间: 2007-03-01
最后登录: 2024-06-12
查看guochunyi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-01-09 12:01
是的,你的思路和方法是正确的啊。通过比较,满足比较条件后,通过内部继电器驱动输出继电器Yn动作就可以了啊。