regan2
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 162 个
工控威望: 180 点
下载积分: 484 分
在线时间: 131(小时)
注册时间: 2009-10-23
最后登录: 2023-10-05
查看regan2的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-01-04 13:19
请教 三菱PLC中 软元件DX0和X0是一样的吗?请不吝赐教
laosong53
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 329 个
工控威望: 376 点
下载积分: 1466 分
在线时间: 494(小时)
注册时间: 2007-08-20
最后登录: 2017-12-27
查看laosong53的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-01-06 09:46
Q系列有两种方式对输入/输出进行访问
1 刷新输入/输出(循环扫描) 2 直接访问(执行时直接输入/输出 不经过循环扫描)

程序中的X0是刷新输入/输出(循环扫描)

程序中的DX0是直接访问输入点X0 。如 LD  DX0      AND DX0
               Dy0是直接访问输出点X0 。如 out  DX0    

详细请看“Q 系列高性能CPU用户参考手册-功能解说、程序基础”
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+2(hwhshl12) 真诚感谢!
  • 下载积分:+2(regan2) 热心助人