nihaohao
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 47 个
工控威望: 340 点
下载积分: 2856 分
在线时间: 39(小时)
注册时间: 2009-04-23
最后登录: 2024-05-30
查看nihaohao的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-01-03 16:37
我们现在有40台带通讯功能的温度控制仪表,想与三菱Q系列的PLC进行通讯,主要是采集温度仪表上显示的数据到触摸屏上进行显示,不参与温度控制的,我想用RS-485通讯方式进行通讯,比如说:我除了准备三菱PLC通讯模块外,我怎么编程采集数据能,请问有高手帮忙解答一下这个方案怎么解决,可以编一个仪表的采集小例子更好,我问了好几个人都不会,请用过的朋友帮解决一下,谢谢!!
zhifanxie
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看zhifanxie的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-01-03 20:36