brokenhope
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 163 个
工控威望: 382 点
下载积分: 737 分
在线时间: 500(小时)
注册时间: 2008-12-25
最后登录: 2024-05-17
查看brokenhope的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2010-01-02 21:38
大家好:
我用松下FPsigmaPLC控制松下A4伺服电机,点动时伺服电机只朝一个方向走,伺服电机设置为脉冲加方向,plc控制字:点动顺时针为1112(计数加法,方向输出off),点动逆时针为1123(计数减法,方向输出ON),可电机不转,设为cw和ccw,电机也只朝一个方向转!请熟悉松下plc的朋友不吝赐教!
来了就知道
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看来了就知道的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-01-03 16:21
我这也遇到过类似问题,一般怀疑伺服或PLC参数接线错误,线路不通或线路虚接更多一点。更好一些线路或更改PLC端口试试。