大家好:
我用松下FPsigmaPLC控制松下A4伺服电机,点动时伺服电机只朝一个方向走,伺服电机设置为脉冲加方向,plc控制字:点动顺时针为1112(计数加法,方向输出off),点动逆时针为1123(计数减法,方向输出ON),可电机不转,设为cw和ccw,电机也只朝一个方向转!请熟悉松下plc的朋友不吝赐教!
qinchenglim
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1213 个
工控威望: 1313 点
下载积分: 3923 分
在线时间: 738(小时)
注册时间: 2009-06-09
最后登录: 2024-05-07
查看qinchenglim的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-01-03 17:57
按照你的程序,你应当用指令脉冲+方向控制这种方式,也就是将PR41设置为0,PR42设置为3;至于只往一个方向转动,请检查以下几点:
1,PLC的输出方式与放大器的I/O类型是否匹配,PLC的输出大都采用集电极开路输出,而伺服放大器的I/O口的类型有线性与集电极开路两种方式,倘若匹配不好就可能出问题,
2:SIGN信号要比脉冲信号提前至少10ms到达伺服放大器
3:仔细检查你的伺服放大器I/O接线,看是否有问题
我暂时想到了这么多,但愿能对你有点帮助