dl2006
没有女人冷冷清清,女人多了鸡犬不宁
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 1316 个
工控威望: 5896 点
下载积分: 16825 分
在线时间: 848(小时)
注册时间: 2006-09-07
最后登录: 2024-04-19
查看dl2006的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-12-29 09:14
我想改一台设备要用到步进电机,但是我身边的PLC都是断电器输出的,不能作为脉冲输出,我想把Y0和Y1改为晶体管输出,不知道能不能改,请大侠指点.谢谢
对不起是一种真诚,没关系是一种风度。如果你付出了真诚,却得不到风度,那只能说明对方的无知与粗俗
xieruchao
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 118 个
工控威望: 258 点
下载积分: 502 分
在线时间: 316(小时)
注册时间: 2007-11-13
最后登录: 2024-01-23
查看xieruchao的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-01-25 02:14
我改了一个FX1S
xieruchao
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 118 个
工控威望: 258 点
下载积分: 502 分
在线时间: 316(小时)
注册时间: 2007-11-13
最后登录: 2024-01-23
查看xieruchao的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2010-01-25 22:41
请参考下面的文档,
附件: PLC输出.rar (10 K) 下载次数:36
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+2(dl2006) 热心助人
    xieruchao
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 118 个
    工控威望: 258 点
    下载积分: 502 分
    在线时间: 316(小时)
    注册时间: 2007-11-13
    最后登录: 2024-01-23
    查看xieruchao的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2010-01-26 23:29
    加个光电隔离就安全多了,不会损坏你的PLC.图中的R?,我用2.2K;给你时忘了改!
    xieruchao
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 118 个
    工控威望: 258 点
    下载积分: 502 分
    在线时间: 316(小时)
    注册时间: 2007-11-13
    最后登录: 2024-01-23
    查看xieruchao的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2010-01-26 23:34
    请问dl2006,你是怎样截图的?
    我不会
    xieruchao
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 118 个
    工控威望: 258 点
    下载积分: 502 分
    在线时间: 316(小时)
    注册时间: 2007-11-13
    最后登录: 2024-01-23
    查看xieruchao的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2010-01-27 15:07
    你就是想要晶体管输出,使PLC的Y0等点有脉冲输出的呀,以上就是;只要三极管的输出电流,输出功率够大就行了.用PNP管代用,只要遵循晶体管复合的规则就可以了
    xieruchao
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 118 个
    工控威望: 258 点
    下载积分: 502 分
    在线时间: 316(小时)
    注册时间: 2007-11-13
    最后登录: 2024-01-23
    查看xieruchao的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2010-01-31 00:18
    PLC的输出继电器改为晶体管后,其输出频率并不完全取决于改装部分!与PLC本身有关,继电器输出的是机械触点,频率不可能高!而晶体管的频率一般都能达到10KHZ!选用时,光藕和晶体管要用中功率开关管比较好
    本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+3(wsir123)