xzf-hy
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 127 个
工控威望: 1492 点
下载积分: 3409 分
在线时间: 202(小时)
注册时间: 2009-05-12
最后登录: 2022-12-29
查看xzf-hy的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-12-28 17:10
三菱A系列I/O组建是连续的,第一槽是A1SX10,第二槽A1SY10 ---------- 等。那么,第一槽用A1SX10,第二槽用A1SX40或A1SX41,三,四槽用A1SY40或A1SY50可以吗?敬请期待您的回答!
[ 此帖被xzf-hy在2009-12-28 23:20重新编辑 ]
xzf-hy
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 127 个
工控威望: 1492 点
下载积分: 3409 分
在线时间: 202(小时)
注册时间: 2009-05-12
最后登录: 2022-12-29
查看xzf-hy的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-01-06 08:50
                  非常感谢,是你给我一个支点!
[ 此帖被xzf-hy在2012-03-22 10:05重新编辑 ]