tnsghyjssyy
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看tnsghyjssyy的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2007-09-12 21:17
我想做个程序 设定流量值后,变频器控制泵通过流量计来达到流量恒定的效果,我用什么方式做比较简便,PID吗?
konev
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看konev的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2007-09-14 09:28
用PID,SV你自己给,PV接流量计的反馈值,选择逆动作。有些变频,尤其是风机水泵专用型,内部本身就带这个PID功能,不用在PLC上写程序。
wanghuhong
级别: 网络英雄

精华主题: 2 篇
发帖数量: 1541 个
工控威望: 10481 点
下载积分: 8159 分
在线时间: 882(小时)
注册时间: 2006-12-31
最后登录: 2024-04-18
查看wanghuhong的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2007-09-14 09:36
wsir123
日子在忙碌中才会显得充实,我喜欢这样的生活。
级别: 论坛版主

精华主题: 4 篇
发帖数量: 1504 个
工控威望: 5491 点
下载积分: 24426 分
在线时间: 818(小时)
注册时间: 2007-01-22
最后登录: 2024-04-12
查看wsir123的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2007-09-14 10:08
一楼的支持!
保持每天一点小进步足矣。。。
追梦
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看追梦的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2007-09-14 10:35
雪花飘飘
级别: VIP会员

精华主题: 1 篇
发帖数量: 2620 个
工控威望: 2044 点
下载积分: 6803 分
在线时间: 3542(小时)
注册时间: 2007-09-03
最后登录: 2024-04-06
查看雪花飘飘的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2007-09-16 17:48
一楼,学习了。
zq19840603
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看zq19840603的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2007-09-16 20:37
一楼的说的对  变频器自身都有pid功能 你只需要把远传表的三根线接在变频器端子的  +10v  模拟电压输入  GND  上就可以了  记住远传表的中间抽头接在+10V上
zq19840603
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看zq19840603的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2007-09-16 20:39
奥 还有 你要设定参数要  要有不明白的可以问我  告诉我你用的变频器的牌子就OK
huagai
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看huagai的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2007-09-16 20:49
 
zhengyueyong
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看zhengyueyong的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2007-09-16 22:53
ABB的变频器PID用得很多,也很实用,550系列的PID控制方式有两三种啊!