楼主  发表于: 2009-12-02 15:33
如何用单相电源去接入三相变频器进行调试?
llb
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 253 个
工控威望: 386 点
下载积分: 14010 分
在线时间: 622(小时)
注册时间: 2008-01-19
最后登录: 2024-06-04
查看llb的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-12-05 07:52
引用
引用第10楼yecongmao于2009-12-05 00:39发表的  :
楼上有的兄弟误导别人啊    变频器是有220V和380V的  大多数380V变频器是不允许接220V   这个是要看你电机的功率的  如台达的VFD-M系列就有220V输入的  220输入是接R .S.端子的   但如果不是220V变频器你接220的话 ,那就麻烦~\(≧▽≦)/~啦啦啦


220V变频器 是220输入   输出220 三相   这样的话 电机和用380的是没有区别的,只是用220的变频器 电机功率大多比较小 。一般在2.2KW以下 包括2.2KW。

.......

请讲清楚一些好吗?到底有什么麻烦,我试过用变压器升高的话大部都是可以的啊?只有小部分因为缺相保护不行。