zzydegong
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 120 个
工控威望: 203 点
下载积分: 686 分
在线时间: 127(小时)
注册时间: 2008-06-02
最后登录: 2013-04-10
查看zzydegong的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-11-29 18:55
图片:
请高手分析下上面的程序能否实现单按钮启停。在线等侯
冲出枪林弹雨
冲出枪林弹雨
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 114 个
工控威望: 592 点
下载积分: 263 分
在线时间: 73(小时)
注册时间: 2020-09-05
最后登录: 2024-05-18
查看冲出枪林弹雨的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2022-08-09 21:54
引用
引用第11楼ayusecret于2022-08-06 10:49发表的  :
硬件信号一般建议加个延时,否则可能因接触不良或抖动导致短时间频繁启停
触摸屏的话一般可以不用加,除非你按的那个像素点接触不良

是这么回事,指令没问题,上升沿触发;关键在于按钮按下后有存在因按钮问题或者信号硬件问题的风险,会造成信号快速通断,产生的现象就是频繁启停;
改善办法是1、PLC的硬件参数上可以设置io点的滤波时间,将时间延长;2、加定时器做个延时;3、使用状态机的编程方式,提高程序的稳定性。
技术交流vx: Electric973