shenxianguol
要做工控界的李小龙,为中国的工控崛起而努力!
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 205 个
工控威望: 385 点
下载积分: 1068 分
在线时间: 65(小时)
注册时间: 2009-04-10
最后登录: 2016-11-14
查看shenxianguol的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-11-18 23:07
要求:量程为0~10MPa的压力变送器的输出信号为直流4~20mA。系统控制要求是,当压力大于8MPa时,指示灯亮,否则灯灭。设控制指示灯的输出信号为Q0.0。
选自《电气控制与PLC综合应用技术》张伟林主编,与大家分享,希望对初学者有所帮助!
附件: 模拟量输入模块EM231的使用举例二.rar (2 K) 下载次数:16124
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(小小密桃) 感谢分享!
  • 下载积分:+1(xkj123) 热心助人!
  • 真诚沟通,互通有无,共同进步!
    wwcwwc
    级别: VIP会员

    精华主题: 0
    发帖数量: 3392 个
    工控威望: 3188 点
    下载积分: 70165 分
    在线时间: 1601(小时)
    注册时间: 2008-04-20
    最后登录: 2024-05-14
    查看wwcwwc的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2010-10-12 15:37
    楼主学习态度应当鼓励一下!
    你需要讨论的是西门子S7200的比较指令,也可以是这样写,是没有错误。