gumeng
学无止境
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 973 个
工控威望: 2384 点
下载积分: 5594 分
在线时间: 300(小时)
注册时间: 2009-07-10
最后登录: 2024-05-17
查看gumeng的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-11-16 19:50
我现在用5类网线自己压接一条通迅线,用来使三菱变频器FR-740的PC端和FX2N-485-BD通讯模块连接用,这样可以吗?
现承接各类电气自动化设备的设计,改造及维修。
gumeng
学无止境
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 973 个
工控威望: 2384 点
下载积分: 5594 分
在线时间: 300(小时)
注册时间: 2009-07-10
最后登录: 2024-05-17
查看gumeng的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-11-16 22:02
望各位师兄帮忙呀!先谢谢了!
现承接各类电气自动化设备的设计,改造及维修。
gumeng
学无止境
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 973 个
工控威望: 2384 点
下载积分: 5594 分
在线时间: 300(小时)
注册时间: 2009-07-10
最后登录: 2024-05-17
查看gumeng的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2009-11-17 21:08
引用
引用第2楼ykykkhor于2009-11-17 00:13发表的  :
1) 请使用三菱变频器FR-740的RS485通讯端口(说明书已注明)
2) FR-740的RS485通讯是可以与 FX2N-485-BD 通讯模块连接用,不过可要自己写通讯协议(请参考说明书)。


是呀!我就是想知道该变频器的RS485通讯端口和FX2N-485-BD通讯模块连接的电缆线可以用5类网线作为通讯线吗?谢谢大哥指点!
现承接各类电气自动化设备的设计,改造及维修。
gumeng
学无止境
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 973 个
工控威望: 2384 点
下载积分: 5594 分
在线时间: 300(小时)
注册时间: 2009-07-10
最后登录: 2024-05-17
查看gumeng的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2009-11-18 09:10
引用
引用第4楼ykykkhor于2009-11-18 00:28发表的  :


没问题, 该通讯线是可以使用此5类网线


谢谢你的帮助!谢谢
现承接各类电气自动化设备的设计,改造及维修。