当触摸屏向PLC的D0写入K20,同时PLC也有LD M8000 MOV   K50  D0指令。
最终D0为多少呢??触摸屏向PLC写入数据时是“脉冲写入”还是“连续写入”呢?
wusaoyun
wusaoyun
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 206 个
工控威望: 2318 点
下载积分: 4098 分
在线时间: 70(小时)
注册时间: 2009-12-23
最后登录: 2025-12-02
查看wusaoyun的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2010-02-09 20:15
开机时是K50,开机后在屏写入K20,那D0就 是K20