怎么实现远距离自动控制水泵的启闭?
一座小山的半山腰上建了一高位水池,距离它6.5km建了一增压泵站,最高时用水量约36吨/时,两者高差约80m,怎么实现远距离自动控制水泵的启闭?
有人说用变频控制器,但那么远的距离,高位水池水位变化最多只有5m,变频控制器能精确到3m以内吗?
想用液位仪来控制,即在高位水池安装液位仪,其信号通过6.5km的控制电缆传输到增压泵站的水泵控制器上。这样做是否可行?6.5km的距离的控制电缆的信号衰减是不是很厉害?

此工程类似于高层给水,但距离真的是有点远。究竟要怎么做才能准确地远距离自动控制水泵的启闭?让高位水池在高水位时能使水泵自动停泵、低水位时能使水泵自动开泵?在此请教各位。
suuy79
烧不死的鸟就是凤凰
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 558 个
工控威望: 843 点
下载积分: 17960 分
在线时间: 341(小时)
注册时间: 2009-01-15
最后登录: 2023-10-16
查看suuy79的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-11-08 23:51
楼主,从理论上分析你上述的两种方案就可行
6.5KM对于电流信号和开关量信号来说没有问题
线路长,只是线路的寄生电容值会增加、线路的阻抗会增大
对于过大的寄生电容,可能会影响控制系统的响应速度
但是对于电流信号,这种影响非常小,如果使用双绞1.5mm2
的屏蔽电缆可以满足控制要求
至于线路阻抗,铜的电阻率20度约为0.0175
根据R=pl/s则6500M的1.5mm2的线路电阻约为75.8欧姆
而一般的电流源的负载电阻可达500欧姆。完全可以满足要求
至于开关量控制,这里就不祥谈了
楼主提到的变频控制精度的问题,我认为不是问题
PID控制完全可以达到,主要是传感器的位置要安装正确