337993186
不经历风雨怎么能见彩虹
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 67 个
工控威望: 255 点
下载积分: 573 分
在线时间: 39(小时)
注册时间: 2009-04-14
最后登录: 2012-10-25
查看337993186的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-11-08 19:15
各位大虾我司有台设备闲置二年现在想恢复使用,上电PLC(信捷牌FC-32R-E)显示ERROR(错误)指示灯亮,用电脑监控内部程序运行正常,Y 无输出,指示灯也不亮。程序无二重线圈输出,停用前正常使用,帮我找找原因。
383646403
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看383646403的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-11-08 20:00
闲置二年了,可能是PLC线路板的线路氧化而断路引起的,也有可能是里面的电池没有电了
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(sjm213) 热心助人