guogang
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 80 个
工控威望: 171 点
下载积分: 791 分
在线时间: 146(小时)
注册时间: 2009-10-08
最后登录: 2024-05-28
查看guogang的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-11-06 13:29
           互感器与电流表的配套。一个电流比(200/5A) 一次电流200A,一次卷绕匝数1的互感器,穿一匝主线。接到(100A)的电流表上。电机是18.5KW。正常运行下电流表的电流指示是多少A左右。请那位大哥帮帮忙指教小弟!谢谢各位!!
neilnie
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 339 个
工控威望: 347 点
下载积分: 783 分
在线时间: 222(小时)
注册时间: 2009-07-27
最后登录: 2018-11-28
查看neilnie的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-11-06 14:41
要选择电流表也是200/5的倍率就可以了.100A的电流表用在18.5KW的马达上估计有点小,开机的时候表针会超出表的量程,长时间下去会影响表的精度.