胡伟华
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 888 个
工控威望: 2734 点
下载积分: 17289 分
在线时间: 480(小时)
注册时间: 2007-03-01
最后登录: 2024-05-02
查看胡伟华的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2009-11-03 20:54
您好!杨工我现在遇见OMRON-CPM2AH-60CDR-A以前能与电脑联机,可最近无法联机,我打开OMRON软件用自动在线能提示我电脑是COM4,可过一段时间提示无法与PLC连线,真郁闷啊不知是有人动手脚还是别的原因?谢谢!
guochunyi
直读解西门屏HMI口令 。。。
级别: 论坛版主

精华主题: 5 篇
发帖数量: 8165 个
工控威望: 10294 点
下载积分: 20927 分
在线时间: 2948(小时)
注册时间: 2007-03-01
最后登录: 2024-05-10
查看guochunyi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-11-05 07:15
如果曾经用电脑的编程软件修改过PLC的通讯参数等设置,在重新断电启动后不能联机,那么,只能用手编修改恢复。如果不是通讯线或者PLC,电脑端口有问题的话。
可直读解西门屏HMI各级帐户口令,帐户登录权限提升,锁定帐户激活。。。