我们厂集体宿舍现在要全部装空调.两相1.5匹的要40台.加上照明.大概要多的电缆线.那位大侠能告诉我怎么算的~~!在这里先谢谢~!
sunpeter
工控初级工。LG,三菱,欧姆龙,西门子
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 554 个
工控威望: 549 点
下载积分: 2576 分
在线时间: 605(小时)
注册时间: 2009-08-18
最后登录: 2024-05-07
查看sunpeter的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-11-03 16:43
每台装一间,一间1.5KW,40台除3等于13,13*1.5=19.5KW,每相负载20KW,3相均衡的话16mm2足够,不过建议使用国标25平方3相五线电缆。不放心线缆质量35平方有点浪费。。。I=20000W/(380*1.732)*0.85=25A.均衡每相电流只有25A,选用3相10平方线正好适用。考虑到实际情况16平方标准线就够了,注意配线平衡就可以了,即每相最多带14台空调(房间)。