楼主  发表于: 2009-11-02 21:33
请问各位大侠:我有个程序需要输出点Y14   Y20  Y21  三个点同时输出,可以使用PLC传送指令MOV    K49    K2Y14吗?
wwcwwc
级别: VIP会员

精华主题: 0
发帖数量: 3393 个
工控威望: 3189 点
下载积分: 70387 分
在线时间: 1603(小时)
注册时间: 2008-04-20
最后登录: 2024-10-31
查看wwcwwc的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-11-04 20:19
可以是可以,只是你写的不合适,你写的意思是把K49转为二进制,在K14后的一个字节输出了,而不是Y14,Y20,Y21.楼上好多同事已经说了应该怎样处理,其实同时输出你外挂继电器也未尝不可啊.
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(sjm213) 热心助人,加分表扬